用高压闪络法测试电缆高阻故障

    

 多次脉冲电缆故障测试仪

多次脉冲电缆故障测试仪

用高压闪络法测试电缆的高阻故障方法:

A.禁止接入脉冲产生器
B.冲击高压闪络法测试电缆的高阻故障是目前国内流行的传统检测方法。很多用户习惯使用。是多次脉冲法测试电缆故障的一种补充方法。外接线路较为简单,但是波形分析难度较大,只有在大量电缆故障测试基础上,有一定波形分析经验才能熟练掌握,没有多次脉冲法使用简单,但也是一种行之有效的测试方法。
冲击高压闪络法的接线方式(如图十八所示):

冲击高压闪络法接线示意图

图十八  冲击高压闪络法接线示意图

C.将脉冲电缆故障测试仪附件中的“电流取样器”用双Q9线与主机连接后放在高压设备储能电容与电缆地连接线旁。只要冲击高压发生器输出的电压足够高,故障点在此冲击高压的冲击下被击穿,电缆中就会产生电波反射。电流取样器将地线上的电流信号通过磁耦合取得的感应电动势传给电缆故障测试仪,经过A/D采样和数据处理,波形就显示在屏幕上。
预置方法和多次脉冲法的预置一样,将采样方法改为高压闪络法即可。预置界面(如图十九所示)。

冲击高压闪络法预置界面示意图

图十九  冲击高压闪络法预置界面示意图

D.电缆类型和长度选择确定后,点击“采样”键,采样处于等待状态。高压发生器进行冲击高压闪络,多次脉冲电缆故障测试仪便自动进行数据采集和波形显示。如果本次所采样波形不够理想,可以再次点击“采样”键,。仪器便进入自动采样程序。高压冲击闪络一次,多次脉冲电缆故障测试仪便采样一次,在此过程中不断调节“位移调节”和“振幅调节”两个旋钮,直到波形适合分析定位为止,再次点击“采样”键终止采样。波形(如图二十所示)。

冲击高压闪络法测试结果界面示意图

图二十  冲击高压闪络法测试结果界面示意图

当采集到较为理想的波形后,便可点击“展宽”、“压缩”和波形位移、游标移动等模拟按键标定故障距离。

相关阅读    
  • 高压闪络法测试电缆故障的几个难点
  • 电缆故障测试仪高阻故障分析判断
  • 故障测试仪的电缆故障测试仪
  • 电缆故障测试系统的高压发生器
  • 短路断路高阻泄漏故障
  • 高压电缆故障测试仪的8大特点
  • ht的tc电缆故障测试仪的特性:
  • 电缆高、低阻故障
  • 电缆故障测试系统
  •  
    相关词条    
  • 通讯电缆故障测试仪
  • 电力电缆故障测试仪
  • 电缆故障定位仪
  • 电缆故障测试仪
  • 电缆故障智能测试仪
  • 电缆测试仪
  • 电缆故障探测仪
  • 高压绝缘电阻测试仪
  • 电缆故障
  • 测试电缆
  •  

     收录时间:2016-07-19 01:28 来源:北极星电力商务通  作者:匿名
    上一篇:接地电阻测试仪测试原理 | 下一篇:多次脉冲电缆故障测试仪操作原理  (电脑版  手机版)
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系我们